Страница 1 из 1

Использование ИБП(UPS)

Добавлено: 30 авг 2010, 17:26
AlxLe
Уважаемые участники форума, интересует возможность использования ИБП (напр. 2кВт, который используется для питания офисных компьютеров) в качестве аккумулятора, инвертора и стабилизатора выходных параметров электросети после самого ветрогенератора и контролера заряда. Кто что может сказать по данному вопросу?

Добавлено: 31 авг 2010, 21:47
tng
Я использую 600 ваттный как инвертор. Для зарядки он не подходит, там выходные каскады слабые.

Добавлено: 01 сен 2010, 22:13
AlxLe
Спасибо, Николай.

Я так понимаю, что если использовать синхронный генератор с выходом ~220В 50Hz, то использовать ИБП (планируется тип online. двойного преобразования) сразу после генератора без контролера заряда тоже не получится?

С наилучшими пожеланиями,
Алексей.

Добавлено: 02 сен 2010, 21:37
tng
На сколько я понимаю, нет.

Добавлено: 30 апр 2011, 19:09
vova_8898
tng
Подскажите пожалуйста как определить максимально возможную емкость аккумулятора для ветряка!!!!

Добавлено: 03 май 2011, 21:23
tng