Покупной контроллер для ветряка- помощь в использовании.

Микроконтроллеры. Электронные схемы и проблемы по данной тематике

Сообщение
Автор
24 янв 2016, 12:05
Приветствую мастеров.. Купил контролер ветрогрей 24 v .входное напряжение 110 вольт . мой генератор при 12 метрах раскручивал до 210 v (без нагрузки).. скорость ветра от синоптиков ???? отрегулирую хвост на огрничение оборотов до ста вольт .но хотелось бы дополнительно подстраховаться .мало ли что не сработает или отвалится при сильном ветре, что то слышал о ограничителе напряжения ..что это за прибор и где можно его купить? просветите пенсионера))))
24 янв 2016, 12:15
Продавец был просто обязан рассказать, показать и дать попробовать что да как.
Но думаю, что резать напряжение, особенно на больших мощностях- это убийство для ветряка.
Если подключите АКБ к аккуму, то ни каких 200 вольт не будет. Будет напряжение аккумов. Оно будет расти по мере заряда акб. Когда достигнет максимального для данного акб, нужно подключать балласт.

С уважением Николай,
Администратор форума.
24 янв 2016, 12:30
а почему тогда в инструкции пишут что бы входное напряжение с генератора на контролер не привышало 110 вольт иначе контролер згорит?
24 янв 2016, 13:28
Я ни знаю про этот контроллер ни чего. И собираю контроллеры основанные на другом алгоритме.

С уважением Николай,
Администратор форума.
24 янв 2016, 15:44
Ученик писал(а):
Купил контролер ветрогрей 24 v .входное напряжение 110 вольт . мой генератор при 12 метрах раскручивал до 210 v (без нагрузки

знач к нему нужно минимум 2 аккума последовательно по 12в каждый. или 1 на 24в
tng писал(а):
Если подключите АКБ к аккуму, то ни каких 200 вольт не будет. Будет напряжение аккумов. Оно будет расти по мере заряда акб. Когда достигнет максимального для данного акб, нужно подключать балласт.

полагаю,имеется в виду ветроген к АКБ?
это по самой примитивной схеме,напрямую. ну вот а как заряжается 4.5вольтный аккум фонарика от сети 220в? через диоды и конденсатор,где конденсатор ограничивает ток(это относится только к кислотно щелочным аккумам.и то это не очень хорошо для аккума,и только для очень маленьких токов)
Ученик писал(а):
а почему тогда в инструкции пишут что бы входное напряжение с генератора на контролер не привышало 110 вольт иначе контролер згорит?

потому что он сгорит.Изображение

если слегка,самую малость углубиться в причину,то элементы на входе схемы не рассчитаны на напряжение свыше 110 вольт.Например,конденсаторы там на 110 вольт.они нехило "Бахнут"при напряжении от 115 вольт и более.ну и вся остальная цепочка,полевики и всё прочее...

˙·٠•●๑۩۩๑●•٠·˙
24 янв 2016, 15:53
какой же тогда выход.. в моем случае ....есть ли спецы которые могут внести в этот контролер изменения
24 янв 2016, 16:36
Николай, по схемме:
А). Поменяйте солар на винд. :) ;)
Б). Поменяйте дрейн и сорс , и подсоедините по феншуйски защитний ценер. ;).


ПП: Николай, какаято Ашибка :cry: :| мое сюда
topic234.html

Последний раз редактировалось hrpankov 24 янв 2016, 19:21, всего редактировалось 1 раз.

24 янв 2016, 16:39
извините я имел ввиду внести изменение не советом а практически ..я в этом ни бе бе))
24 янв 2016, 16:57
самый эффективный выход-перемотать статор более толстым проводом, чтоб ДО достижения напряжения 100вольт с гены срабатывала защита увода от ветра.заодно ток подрастёт.есть и др.способы,например,собрать стабилизатор до 100 вольт (при превышении включается или отключается реле или транзистор ) да много вариантов.но они все съедят значительную часть и так малого кпд гены.
и прежде,чем что то конкретное советовать,нужно подробнее ознакомиться с параметрами этого ветрогрея и самого генератора

P.S я бы предпочёл повышение низкого напряжения,чем отсечку высокого,но это моё мнение.

˙·٠•●๑۩۩๑●•٠·˙
24 янв 2016, 18:08
P.S я бы предпочёл повышение низкого напряжения,чем отсечку высокого,но это моё мнение.

Это более правильный подход.

С уважением Николай,
Администратор форума.
25 янв 2016, 17:38
tng писал(а):
P.S я бы предпочёл повышение низкого напряжения,чем отсечку высокого,но это моё мнение.

Это более правильный подход.

прошу извиняюсь) повышение низкого напряжения ..а как это на практике? это изменение в контролере или в генераторе? есть еще один вопрос .как правильно снизить массу хвоста или уменьшить градус наклона хвоста что бы уход из под ветра был при меньших оборотах ...при меньшей скорости ветра.

Последний раз редактировалось Ученик 25 янв 2016, 19:10, всего редактировалось 1 раз.

25 янв 2016, 18:27
Ученик, подумалось... а ведь можно напряжение генератора понизить и без перемотки. Просто разъединить катушки, вывести провода, выпрямить напряжение с каждой. А выходы выпрямителей соединить, как удобнее.
25 янв 2016, 19:03
Самое правильно будет покрутить генератор и снять параметры. И под эти параметры сделать турбину. Все остальное шаманство. Или если уж есть винт, и не хочется переделывать- делать генератор под него. Хоть это тоже заход из за угла.

С уважением Николай,
Администратор форума.
25 янв 2016, 19:32
С перемоткой катушек я займусь с следующим мотором .у меня еще два таких а третий попробую поставить через редуктор и снимать 220в и сразу в сеть через сетевой инвертор ???? если будет достойный ветер а сейчас хочется выправить этот .дождусь ветра и испытаю ВРШ лопастей может все вопросы сами отпадут..
26 янв 2016, 00:38
Ученик писал(а):
снимать 220в и сразу в сеть через сетевой инвертор ????

что то подобное и у меня в замыслах.главное чтоб инвертор имел защиту от пониженного напр.,иначе в нём(в полевиках) возникнет сквозняк и инвертор отправится ф топпку Изображение китайская бытовуха пойдёт вслед за ним. стандартный ТВ(жк или плазма) с удовольствием скушает постоянку до 350вольт,или переменку до 250в с частотой от 20Гц до 1кГц,но подавится от 50-90 вольт и "Заболеет".лечение будет дорого(это про китайский фуфел,а оно у нас повсюду)
для этого лучше использовать качественный ИИП т.е. с высоковольтным входом и выходом,наподобие как в тв

˙·٠•●๑۩۩๑●•٠·˙