Оу.. виноват, я на важную особенность внимания не обратил!
Необходимо помнить, что при отключении нагрузки напряжение на аккумуляторе увеличится, поэтому важно правильно задать параметр Hysteresis, таким образом, чтобы при отключении нагрузки контроллером, напряжение не поднялось сразу до уровня U_ON. В противном случае контроллер будет циклически включать и выключать нагрузку с частотой 1 раз в секунду.
Контроллер слишком долго думает, не годится он нам :( Баластный контроллер на изменение напряжения должен реагировать мгновенно, иначе толку от него нет.
входное напряжение от ВГ будет прыгать туда-сюда?, контроллер вроде для стабильного напряжения. И как сие изделие увидит 14V?
Так регулятор напряжение и стабилизирует. Пока оно не доросло до уровня срабатывания, регулятор не работает вообще. Доросло - подключает дополнительную нагрузку. Напряжение от этого падает, и он отключается. И так до бесконечности. Все это происходит очень быстро, потому напряжение на выходе будет стабилизированным, если его померять. А сглаживать всяческие пульсации, задача конденсаторов фильтра.
Удалю свой предыдущий пост, а то кто-нибудь, не дочитавши купит и огорчится.